冬天了,我的landscape valve是關著的,相連的Orbit 係統也是設在了“Off”,可是後院水管仍然有水。請教是什麽地方有問題呢?
多謝了。
冬天了,我的landscape valve是關著的,相連的Orbit 係統也是設在了“Off”,可是後院水管仍然有水。請教是什麽地方有問題呢?
多謝了。
• 你確認landscape valve沒有問題嗎?查查漏水的地方是pvc管子裂縫了,還是電磁閥關不緊了。 -hellotom- ♂ (587 bytes) () 12/26/2020 postreply 18:18:40
• 太謝謝您的答複了。 -資深海豚- ♀ (479 bytes) () 12/26/2020 postreply 19:19:38
• 地下室出去的澆水總閘關不緊了,常見毛病。 -小飯粒- ♂ (0 bytes) () 12/27/2020 postreply 07:21:45
• 好的,謝謝。 -資深海豚- ♀ (0 bytes) () 12/27/2020 postreply 12:52:02
• 大多數的時候可能是Valve的橡膠片老化,封不住水。要換閥門 -daloon- ♂ (0 bytes) () 12/27/2020 postreply 17:35:00
• 多謝,找人換了進水閥和電磁閥。 -資深海豚- ♀ (0 bytes) () 12/31/2020 postreply 19:28:02