我的工地南北方向長方形,南麵鄰街十五米多,街道東西走向,街北邊有Vector的電線柱子,每個都有標號。柱子之間有高壓電線。幸運的是我們設計的房子離開這些危險的電線足夠遠。各位看官假如您的項目離Vector的電線太近,我的經驗您最省錢省事辦法就是修改設計圖紙,使房子保持在危險距離外。否則昂貴的報價施工改變危險電線的現狀,使項目規劃在安全距離內。
從馬路麵對我工地的,右邊與鄰居共有邊界長六十多米,前三十一米的右邊是鄰居家的車道。車道邊距離邊界半米的地方有兩根電線杆,上麵有三十米左右長的低壓民居供電線,平行於邊界。我的房子距離邊界1.8米多。如此算一算房子與低壓電線平行的部分相距2.3-2.4米。
工程進行中需要腳手架,距離小於四米必須得到Close Approach Consent(CAC)才可以進行。
我被告知聯係Vector, 於是乎打0508248967 預約時間,專業人士會到我工地決定。
為了隱私,後麵的人物以編號代替。
專一A來我工地數次,次次強調我必須聯係IAMSL公司作個工程報告,Vector 隻認這家公司的報告,沒有報告不給我這張紙。
我多次與專一A協商,我雖然不懂電,作為人的基本常識知道那根電線桿不會對我正蓋的lot3夠成安全隱患。所以我左磨右磨,專一A有一次提到讓我找鄰居要,我問要什麼不說。當時的我想鄰居不找我要什麼東西已經很好了,我找鄰居要什麼呢? 最後2021年11月3日,專一給予我第一份CAC。可以進行lot3, 前麵兩棟等IAMSL報告。
於是乎lot3安全順利在去年施工。
盡管不願意,盡管IAMSL報告很貴很不公平,盡管等待的時間很長,獨家壟斷別無選擇。盡管心理第六感覺總不對頸,可是因為無知,因為先入為主,因為誤導,我找不到啟口。
報告在2022年初終於出來了,第一頁強調的是報告不對報告的錯誤,因此帶來的損失付任何責任! 天價的報告,責任為零。想想一年該公司可以作多少份這樣的報告,個中利潤是多少?
讀此報告我不認所雲,並沒有結論,推回Vector作出決定。
錢已花了,時間浪費了數月,又回到了原點,Vector的決定是我們必須把鄰居家的電線埋到地下去。為什麼專一第一天來不直接要求埋線呢?
於是向Vector-complaint, 與專二B多份郵件討論電線的安全性,多位注冊電工認為電線絕緣,報告顯示為裸線。CAC 半米一米,NZECP-34等等上了台麵,電線左邊我的工地停工等待,電線右邊車道每天車進車出,沒人想到他們的安全。
作為老老實實的公民,我按照Vector要求,付了$250得到Vector 報價,來現場報價的專三C告知Vector隻能作個電井在馬路上,報價過二萬(一個塑料桶,假如不是壟斷,二千元都太貴,房價高,錢都去哪兒了)。進入私人地界要鄰居同意,電工埋線。 我的問題還是沒有解決。
進入專四D報價埋線,找鄰居。為了快,又找來專五E,這位印度電工心直口快,告訴我了Vector的黑幕。
我要的CAC可在網上下載,表格三部分:
1. 申請人,我的工地,填上我的信息。
2. 注冊電工,多位電工口頭,實際上填寫了這個表給我。
3.我選了其中一份表格請求我鄰居同意,幸運的是鄰居立即同意了。
我將鄰居CAC郵件給了Worksafe, 得到書麵通知可以開工。
我們特地把近電線部分腳手架隻搭兩塊,使腳手架離開電線距離有一米五。又花錢裝上保護網避免工人施工失誤離電線太近,又安裝了heavy duty uPVC 管子作為絕緣杆子阻擋電線在極端天氣條件下過度搖晃,離腳手架太近。
一切能想到的安全措施都在安全考慮中,每位工人都郵件了Worksafe的小冊子:working near low voltage overhead electriclines. (可以在網上找到)
第8頁 ownershp,第15頁 安全距離05.m, 我工地滿足
跟距這個小冊子腳手架,屋頂,木工,電工,油漆等等,每位公民也有自己的判斷,我的工地符合規定。
五月工程進展順利,五月二十六日下午兩點,Worksafe 又來工地停工。
當時陽光明媚,工地幹淨,兩位屋頂工人正在釘瀝青瓦頂,多位木工正在釘外牆。如果不強行幹擾,五月二十六日至五月二十八日三天,外部結構已經完工,可以拆除腳手架了。
Worksafe
現在工程停工,我的壓力很大,不知道向誰求助?