暖氣維修記

家裏的暖氣(York furnace)已經有十六七年了, 因為在閣樓上, 上下不便, 從來沒有做過maintenance. 不久前, 開始出現溫度不能升到預定溫度, 半夜被凍醒的情況。

做了一些research, 看了一些YouTube, 於是從最簡單的地方開始檢查。首先是檢查filter, 果然是很髒, 換了以後點火正常, 以為問題解決, 但不久後溫度還是升不起來, 白高興了。然後又清潔了flame sensor, 還是沒用, 換了flame sensor, 一樣的問題。

看樣子常規檢查不起作用, 這才又回過頭來檢查錯誤碼, 紅色閃五下, roll out switch open。看樣子要麽是heat exchanger 漏了, 要麽是溫控sensor出問題了。heat exchanger如果出問題了的話, 麻煩就大了, 可能得換整個暖氣, 那就貴了去。把溫控sensor rollout switch 取下來測試, 又沒有什麽問題, 這下把我給難住了, 想可能要換整個暖氣了。

又花了好幾天思考及做更多的research, 然後無意間隨手拔了拔gas valve的開關, 這下子更麻煩了, 暖氣根本就不點火了, 點火線圈倒是紅了, 但整個暖氣沒火焰, 錯誤碼變成了紅色閃七下 ignition lockout due to retries. 這個錯誤碼可以理解成三次點火不成功, 暖氣自動關閉。

用萬用表測進gas valve的電壓, 這個時候我犯了一個錯誤。根據YouTube, 電壓應該是24伏, 但沒人講應該是直流還是交流。我想錯了, 以為是直流電壓, 結果測的是8伏, 就以為是control board 出問題了, 急急忙忙買了一個新板子, 安上後一測電壓, 還是隻有10伏, 又以為變壓器transformer出問題。後來靜下來想一想, 也許應該是交流電壓而不是直流電壓。一測, 果然是24伏, 這說明控製板其實沒有問題。

通過以上測試, 最後結論是gas valve有問題。買了一個新的gas valve, 拆氣管, 換新的, 費了老勁, 終於完成, 插電, 點火, 一切恢複正常。

最後一點感想, 錯誤碼給出的信息不一定是問題所在, 需要全麵了解整個流程才能發現真正的問題。我自己是有點運氣, 動了動gas valve開關從而引發了真正的問題。作為一個從未接觸過暖氣的工程師, 這一次的經曆真是非常有意義, 學到了很多知識。總花費大約一百塊錢。如果找人換gas valve, 網上說, 五百到一千五, 更有可能被忽悠換整個暖氣, 五千到一萬多。

 