問個有點深度的問題:如何確定壓縮機/風扇電容的值?

來源: chinomango 2019-06-14 22:14:01 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (257 bytes)

假設印字已經模糊也無電路圖,有萬用表和LC表,目前壓縮機因電容問題不工作。

我考慮是否可以通過LCR電路將start線圈移相90度的方法,但學的東西記不得了。

 

所有跟帖: 

覺得這是把簡單的問題複雜化了。查機器的型號就能知道電容的容量,一般也就兩種。 -易木- 給 易木 發送悄悄話 易木 的博客首頁 (0 bytes) () 06/15/2019 postreply 09:21:32

沒查到,例如R22的Carrier 4ton Seer13。大容量由15uf到60uf以5u增量,小容量5/7.5u兩種。 -chinomango- 給 chinomango 發送悄悄話 chinomango 的博客首頁 (0 bytes) () 06/17/2019 postreply 10:20:47

修好了,carrier 3/4 ton 13seer的都是45+5 -chinomango- 給 chinomango 發送悄悄話 chinomango 的博客首頁 (0 bytes) () 06/24/2019 postreply 21:49:35