是灌410A 的人測的我們在旁邊看見的。 17-20度是在網上查到的

來源: babybob 2018-06-01 07:06:14 [] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (0 bytes)

所有跟帖: 

1. 正確的作法是測low side的壓力,看看是不是對應溫度下的飽和蒸汽壓。這個溫度是指蒸發器附近的溫度。2. 17-20度是 -ZuoLuo- 給 ZuoLuo 發送悄悄話 (0 bytes) () 06/01/2018 postreply 07:25:16

2. 相差17-20度是沒有道理的。 -ZuoLuo- 給 ZuoLuo 發送悄悄話 (0 bytes) () 06/01/2018 postreply 07:27:11

是這樣的啊 也就是說17-20度不是說的這兩個管子的溫差 謝謝! -babybob- 給 babybob 發送悄悄話 (0 bytes) () 06/01/2018 postreply 12:29:09