美國電力通訊常識簡介(三)

來源: loveugg1980 2011-10-23 19:47:56 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (16474 bytes)

美國的電壓


    美國電壓標準(ANSI C84-la-1980)的規定: 1.供電係統設計要按範圍A”進行,出現範圍B”的電壓偏差範圍應是極少見的,出現後應即采取措施設法達到範圍A”的要求。 2.“範圍A”的要求: 115120V係統:有照明時:用電設備處110125V;供電點114126V。無照明時:用電設備處108125V;供電點114126V 460480V係統:(包括480/277V三相四線製係統) 有照明時:用電設備處440500V;供電點456504V。無照明時:用電設備處432500V;供電點456504V 13200V係統:供電點1287013860V 3.電動機額定電壓:115V230V460V等。照明額定電壓:120V240V等。從美國電壓標準中計算出的電壓偏差百分數:對電動機;用電設備處(電機端子)無照明時+8.7%-6%,有照明時+8.7%-4.4%;供電點+9.6%-0.9%。對照明:用電設備處+4.2%-8.3%;供電點+5%-5%。對高壓電源(額定電壓按13200V):照明+5%-2.5%;電動機+9.6%-1.7%


   