美國的電壓
美國電壓標準(ANSI C84-la-1980)的規定: 1.供電係統設計要按“範圍A”進行,出現“範圍B”的電壓偏差範圍應是極少見的,出現後應即采取措施設法達到“範圍A”的要求。 2.“範圍A”的要求: 115~120V係統:有照明時:用電設備處110~125V;供電點114~126V。無照明時:用電設備處108~125V;供電點114~126V。 460~480V係統:(包括480/277V三相四線製係統) 有照明時:用電設備處440~500V;供電點456~504V。無照明時:用電設備處432~500V;供電點456~504V。 13200V係統:供電點12870~13860V。 3.電動機額定電壓:115V、230V、460V等。照明額定電壓:120V、240V等。從美國電壓標準中計算出的電壓偏差百分數:對電動機;用電設備處(電機端子)無照明時+8.7%、-6%,有照明時+8.7%,-4.4%;供電點+9.6%,-0.9%。對照明:用電設備處+4.2%,-8.3%;供電點+5%,-5%。對高壓電源(額定電壓按13200V):照明+5%,-2.5%;電動機+9.6%,-1.7%。