科普了, 先從氟利昂的壓力和沸點的關係說起, 拿R22 舉例

來源: 烏鴉嘴8 2024-02-01 14:08:13 [] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (2188 bytes)
本文內容已被 [ 烏鴉嘴8 ] 在 2024-02-01 14:16:39 編輯過。如有問題,請報告版主或論壇管理刪除.

R22 boiling point vs pressure

C               PSIG

-30            9.1

-20            20.9

-10            36.8

0               57.5

10             84.1

20             117.3

30             158.2

40             207.7

假設室內設定為22度 ( 72F),  氣道出風口高出5度 ,是27度。 假設換熱器與被加熱的空氣有13度溫差, 那R22 的冷凝溫度是40度,也就是說,用40度的R22加熱室內空氣。壓縮機得把R22 壓縮到 207.7 psiG。

如果東北的天氣是-20度, R22 蒸發得從室外的-20度空氣中獲熱量。 也就是說, R22得在-30度蒸發,從-20度空氣中吸熱,其壓力得被節流閥調至9.1 PSiG.  留出10度溫差,以利於熱交換。

那麽,室外在-20度時, 壓縮機得提供 207.7/9.1 = 22.8 的壓縮比。咱先不說壓縮機有這本事沒有。

假設其他條件都不變,這個壓縮比和室外溫度的關係是

-20    22.8

-10    8.8

0       5.6

10     3.6

20     1.77

不但壓縮機要玩命幹,室外溫度低時,室內溫度不變,丟的熱就多, 壓縮機開機的時間就長。比方室外20度是開機時間為1, 那麽, 室外10度時,開機時間為6; 室外0度時,開機時間為11; 室外-10度時,開機時間為16;室外-20度時,開機時間為21;

所以, 熱泵隻能在江南一帶會很好用。

江南嗎,空調機得裝 anyway , 冬季有沒暖氣, 把空調當熱泵用,再好不過了。

可是在東北,一個季節下來, 壓縮機就得報廢。