R22 boiling point vs pressure
C PSIG
-30 9.1
-20 20.9
-10 36.8
0 57.5
10 84.1
20 117.3
30 158.2
40 207.7
假設室內設定為22度 ( 72F), 氣道出風口高出5度 ,是27度。 假設換熱器與被加熱的空氣有13度溫差, 那R22 的冷凝溫度是40度,也就是說,用40度的R22加熱室內空氣。壓縮機得把R22 壓縮到 207.7 psiG。
如果東北的天氣是-20度, R22 蒸發得從室外的-20度空氣中獲熱量。 也就是說, R22得在-30度蒸發,從-20度空氣中吸熱,其壓力得被節流閥調至9.1 PSiG. 留出10度溫差,以利於熱交換。
那麽,室外在-20度時, 壓縮機得提供 207.7/9.1 = 22.8 的壓縮比。咱先不說壓縮機有這本事沒有。
假設其他條件都不變,這個壓縮比和室外溫度的關係是
-20 22.8
-10 8.8
0 5.6
10 3.6
20 1.77
不但壓縮機要玩命幹,室外溫度低時,室內溫度不變,丟的熱就多, 壓縮機開機的時間就長。比方室外20度是開機時間為1, 那麽, 室外10度時,開機時間為6; 室外0度時,開機時間為11; 室外-10度時,開機時間為16;室外-20度時,開機時間為21;
所以, 熱泵隻能在江南一帶會很好用。
江南嗎,空調機得裝 anyway , 冬季有沒暖氣, 把空調當熱泵用,再好不過了。
可是在東北,一個季節下來, 壓縮機就得報廢。
物理, 永遠不會錯!