以前做過幾個從開關接電源線出來加一個插座,都沒有問題,插座都可以正常使用。
今天又加了一個插座,也是從開關接線出來的,但是這次的開關有所不同,是雙開關,
一個在樓上,一個在樓下,都可以控製,就是在樓上開,到樓下可以關。
從樓下的開關接線出來加了插座以後,出現的問題是,電壓低於120V,隻有108V,所以用燈沒問題,
但是把吸塵器插上後,吸塵器不能工作,僅有嗡嗡嗡聲。
有懂的網友可以指點一下嗎?先謝謝啦。
你這是3way的開關,幫你找了一下,但我不懂,你可以去油管看看
-一笑拉-
♀
(2900 bytes)
()
12/10/2023 postreply
15:07:48
•
看看你的地線接對了沒有,,,不能floating,,,
-南俠-
♂
(0 bytes)
()
12/10/2023 postreply
15:11:08
•
有neutral wire
-sweetyoyo-
♀
(0 bytes)
()
12/10/2023 postreply
15:16:07
•
你看看這個,可能還有其他的
-一笑拉-
♀
(194 bytes)
()
12/10/2023 postreply
15:21:51
•
謝謝你。下麵網友說的有道理,主開關在樓上,這個在樓下的實際上是沒有neutral的,要通過燈接neutral
-sweetyoyo-
♀
(0 bytes)
()
12/10/2023 postreply
15:27:28
•
3way開關,分主、付。主開關接在電源線上,可以分出插座;付開關隻起導通作用,不能分線。
-fuz-
♂
(0 bytes)
()
12/10/2023 postreply
15:18:30
•
有道理。謝謝
-sweetyoyo-
♀
(0 bytes)
()
12/10/2023 postreply
15:21:49
•
“付” 開關那裏,如果清楚過來的線,應該也是可以分出線的?
-LexusOnly-
♂
(0 bytes)
()
12/10/2023 postreply
15:28:56
•
沒法兒分,因為火線有兩根,那根帶電由主開關決定
-fuz-
♂
(0 bytes)
()
12/10/2023 postreply
17:14:19
•
大概是電壓太低。
-LexusOnly-
♂
(0 bytes)
()
12/10/2023 postreply
15:23:51
•
你這根”熱線“是經過負載(燈)的,不能用。
-位酷哥-
♂
(0 bytes)
()
12/10/2023 postreply
15:45:22
•
謝謝上麵熱心網友,我搞清楚了
-sweetyoyo-
♀
(0 bytes)
()
12/10/2023 postreply