長話短說,兩層樓的獨立屋,每層各一個空調係統。高溫天氣下二樓空調不啟動了,找了兩家公司花費1000多刀找原因,最後結論是某個地方的電線應該是被老鼠之類的咬壞了。現在其中一家公司建議屋外走線,把電線放在一個pvc管子裏,直接從compressor通到閣樓外麵,然後閣樓外打個洞,把線牽進去。雖然這個主意省錢也簡單,但是不解決真正問題,而且房子外麵憑空多了一根管子,以後賣房子也麻煩。這個公司說也可以在屋裏開牆查線,但是他們怕弄壞房子structure, 有liability,不願意做這個方案。求問有沒有人經曆過類似問題?有沒有特殊儀器可以檢測到牆內電線是否斷裂?
牆內電線被老鼠啃了怎麽修
所有跟帖:
•
Conduit, boxing, connecting, on code.
-laoxuliang-
♀
(0 bytes)
()
07/26/2023 postreply
15:11:34
•
找斷線不難,在原conduit裏重新拉根線也不難。問題是這2家公司可能在忽悠你。你要找個電工,把問題解決了+再把1000
-位酷哥-
♂
(0 bytes)
()
07/26/2023 postreply
15:21:35
•
要回來
-位酷哥-
♂
(0 bytes)
()
07/26/2023 postreply
15:21:54
•
鐵管裏的電線被老鼠咬斷?我看這2家公司才是真正的老鼠
-位酷哥-
♂
(0 bytes)
()
07/26/2023 postreply
15:24:00
•
電線被老鼠咬壞基本不可能
-LexusOnly-
♂
(0 bytes)
()
07/26/2023 postreply
15:28:33