是gas的furnace 還是電的?
你說的是加熱的部分直到你拍打furnace 的箱體才能停下?
還是加熱的部分已經停止而隻是blowers 要等到拍打才停下?
你恐怕要先搞清楚才能分析吧。
不好說,感覺你的furnace 的現象像是control board 上的relay內部有粘連,不能在控製信號斷掉的時候,完全斷開,而導致繼續給相應電路供電運轉。直到你拍打的時候,震開了原本應該已經斷開的電路(控製或供電)部分。
如果真是這種情況,換control board或熟悉電路的話甚至可以換relay.
更多的時候,把那些彩色控製線(連接主板的地方,甚至如果是戶外的heat pump,則defrost board的連接)仔細檢查一下,確認連接牢固,往往能是首選的處理方式。再就是換個溫控器,但你的狀況好像是離溫控器比較遠。
注意安全? 不要帶電操作。放空電容的存電。
Good luck