下麵網友跟帖不但對我,對其他網友也都有幫助,但因為跟帖湊在一起看得我有點頭暈眼花,而且裏麵的內容不容易注意到,所以,我專門補充在這裏,讓大家和自己可以看得清楚點:
老馬留步:
建議你先查查房子供水水路壓力是否有問題,https://youtu.be/xj0-lkAGWWM
鬆濤孤雁:
供水公司不管水表後麵的事,你得找plumper,同理,供電公司也不管電表後麵的事 。
你的地基是slab而不是crawlspace? 先別挖,看能不能放棄漏水段而想辦法改道。
覓音:
發現房間某處的地板下溫度比其他地方高,初步斷定下麵的熱水管有漏水現象. 那就往這地方檢查水管
原上草2017:
你們那裏的房子是怎樣的結構?加州不少房子,水管大都在subfloor,不太難做。
加州房子大都有Subfloor,最好的結果是漏水部分在 Subfloor,修起來就容易了,不用掘地。
一般的 subfloor ,房子裏麵會有個入口,修理人員可以進去,裏麵高度大概2~3呎,如果漏的水管在那裏。換掉不太難。看看衣櫃的地板,很多入口就在那裏,有塊木板可以掀開,就會看到入口。
indexguy:
這個並非罕見。熱/冷水管是會在地基下漏水的。
熱水管漏水就是地板熱,相近的冷水管泡在熱水中,結果出來溫水。朋友家出了這個問題,請公司修,在地基下挖了個地道十幾尺,收費一萬多美金。剛好他們買了這個特殊的保險。沒有損失。
親戚家出現同樣問題,結果在牆根進水泥地基處找到漏點,很淺。找人鑽通地基,重新布管,400美元搞定。
我家是冷水管在地基下漏水,結果向下挖了六尺,向裏挖了三尺,才找到漏點。