老閆的一個帖子說過抽整夜,三次抽空也有許多人知道,就是每次加氮氣再抽空可以除濕氣。除濕的要求,是因為R410a用的POE油吸濕酸化腐蝕係統,因此抽空對壽命影響很大。
Carrier的廠家要求是要求是抽空後15分鍾仍在500micron,不超過2000說明有濕氣,有漏的話3分鍾就會返回大氣壓。不過要達到500micron,至少要抽到200以下才能關閥。
但是,真空隻是負一個氣壓,因此不排除在高壓下才漏的可能,因此要求加氮氣到150psi測漏。其實R410a高壓可到400psi,因此我是加到350psi。
排濕很不容易,還有大功率真空泵可能太快使濕氣結冰的說法,抽空用3/8管比1/4的快,有秘籍的。
管道帶閥門的,開關瞬間可能漏氣,國產的可能性很大,Yellow Jacket舊品也可能有,例如說你的軟管靠近正空泵的一端帶閥門,抽好了你關閥門然後把管子轉到冷媒管,可是關閉的瞬間就進氣了。
國內安裝都不懂Micron,因此壽命不到美國的一半。多年前日本收集了一些夭壽的壓縮機,發現都是酸化壞的,那年頭多數都是排空。
我這次抽空到了84micron,15分鍾後232,升高基本上是軟管的緣故,因此重複抽空時可以不等15分鍾。抽整夜是個不錯的建議。