多謝各位出謀劃策。今天在左右兩邊加了橫向的木頭。洗臉池左邊會固定在stud上,右邊在橫向木上。外麵是木板封起來。以後還加一層石膏板,然後是貼瓷磚。今天踢打了一下這麵牆,很結實了。
下麵帖子的更新
所有跟帖:
•
鋸段4x4+開槽塞進去。強度跟打洞一樣
-味苦-
♂
(0 bytes)
()
08/15/2019 postreply
08:27:27
•
銅管用compress接口方便+省錢。下水管要做個回形換氣,下水快+沒噪音
-味苦-
♂
(0 bytes)
()
08/15/2019 postreply
08:31:51
•
下水在這裏沒有vent, 會造成真空, 吸走p trap的水封, 下水道的臭味會出來。 苦大俠的回型換氣是一種方法。
-PrimeryColor-
♀
(101 bytes)
()
08/15/2019 postreply
08:51:09
•
下水的U管會在洗臉池正下方的櫃子裏, 要等櫃子到了再裝。牆上的管口是按櫃子的技術圖紙要求做的
-SleepyLagoon-
♀
(0 bytes)
()
08/15/2019 postreply
09:02:49
•
你的U管即P trap. 你目前的做法, 這裏麵的水, 因為沒有vent平衡壓力, 會被吸走.也可以裝 p trap with
-PrimeryColor-
♀
(61 bytes)
()
08/15/2019 postreply
09:17:20
•
明白你說的vent。這個下水管匯聚到廁所下水。廁所下水道有vent一直通到屋頂
-SleepyLagoon-
♀
(0 bytes)
()
08/15/2019 postreply
09:36:20
•
真難開導。 距離距離, 最關鍵。 不能超過5尺。到時聞臭味吧。
-PrimeryColor-
♀
(0 bytes)
()
08/15/2019 postreply
09:39:34
•
從這到有vent的點,水不容易下。會形成:噪音(影響隔壁睡房),吸走U管水封(臭味),下水慢
-味苦-
♂
(0 bytes)
()
08/15/2019 postreply
09:51:40
•
我家廚房下水到vent是類似距離,類似原理,用了三年,沒味道也沒噪聲
-SleepyLagoon-
♀
(0 bytes)
()
08/15/2019 postreply
10:10:03
•
下水慢是肯定的,一樣開牆做隻差幾塊錢而已。
-味苦-
♂
(0 bytes)
()
08/15/2019 postreply
10:47:54
•
可能美國的venting方式和我們這不同,所以講不到一起
-SleepyLagoon-
♀
(471 bytes)
()
08/15/2019 postreply
12:28:37
•
現在做loop最簡單+省事
-味苦-
♂
(0 bytes)
()
08/15/2019 postreply
09:52:22
•
光loop, 如果loop不接vent, 或不加air admittance valve, 也沒有用。有衝水時, 壓力還是沒法平
-PrimeryColor-
♀
(0 bytes)
()
08/15/2019 postreply
10:01:06
•
3“管loop對付1-1/2“sink足夠了(4倍的麵積)。
-味苦-
♂
(0 bytes)
()
08/15/2019 postreply
10:46:01
•
看著像歐洲的,什麽牙?
-聊聊看-
♂
(0 bytes)
()
08/15/2019 postreply