請大家看看這活是不是靠譜

來源: SleepyLagoon 2019-08-14 03:30:11 [] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (1115 bytes)
本文內容已被 [ SleepyLagoon ] 在 2019-08-14 10:48:35 編輯過。如有問題,請報告版主或論壇管理刪除.

要在牆上裝一套類似這樣的。

請的contractor 做管道把三根木柱子的兩根鋸成幾節,成了懸空的柱子,見圖 (兩根並在一起的算一根)。我覺得這樣一來,

這麵牆會不會不穩定?底部懸空,中間和右邊的柱子不是形同虛設嗎?目前我推推都能動。這套洗手池和櫃子及鏡櫃就是要靠這三根柱子掛在牆上。怎麽可能掛的住?這麵牆還得貼瓷磚呢。

目前我堅決要求起碼把右邊的柱子換新的,改成穿洞,而不是鋸斷,使其支撐在地上。

請問大家有什麽好建議?謝謝

補充:圖二是原始的,圖三是改了之後的

 

 

 

 

 

 

所有跟帖: 

類似這種事我見過幾趟,真的很令人抓狂 -鬆濤孤雁- 給 鬆濤孤雁 發送悄悄話 (320 bytes) () 08/14/2019 postreply 03:49:12

既然板已經揭開,清楚每條木的位置 -鬆濤孤雁- 給 鬆濤孤雁 發送悄悄話 (305 bytes) () 08/14/2019 postreply 04:00:01

多謝回複。同意你說的,封在裏麵如果漏水很麻煩。但是,這是這邊的習慣 -SleepyLagoon- 給 SleepyLagoon 發送悄悄話 (119 bytes) () 08/14/2019 postreply 10:16:02

下水管得要裝個彎道管堵沼氣,始終要占池箱內部空間的 -鬆濤孤雁- 給 鬆濤孤雁 發送悄悄話 (51 bytes) () 08/15/2019 postreply 02:51:44

U型管的空間池箱的設計已經考慮到了,抽屜後部是凹型,留出了位置 -SleepyLagoon- 給 SleepyLagoon 發送悄悄話 (40 bytes) () 08/15/2019 postreply 05:35:13

估計是新手。 趕快換人吧。為什麽shutoff vavle 的地方是接有牙紋的接頭? -PrimeryColor- 給 PrimeryColor 發送悄悄話 (139 bytes) () 08/14/2019 postreply 08:39:54

多謝,請問是指哪個valve?為什麽不能用有牙紋的接頭? -SleepyLagoon- 給 SleepyLagoon 發送悄悄話 (182 bytes) () 08/14/2019 postreply 10:24:35

銅管上4個露在牆外的接頭。 一般這裏接shutoff valve. 通常是compression 連接。下水的彎頭和T通, -PrimeryColor- 給 PrimeryColor 發送悄悄話 (58 bytes) () 08/14/2019 postreply 11:00:18

看清了。 好像用了sharkbite的接頭。也無所謂啦。 簡單的東西, 搞得有點複雜。不會是老中幹的吧? -PrimeryColor- 給 PrimeryColor 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/14/2019 postreply 11:15:00

下水管的位置是按櫃子的圖紙布置的,這個應該沒錯 -SleepyLagoon- 給 SleepyLagoon 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/14/2019 postreply 10:51:54

是不靠譜。誰選了這麽個不靠譜的梳洗台呢? -徒勞- 給 徒勞 發送悄悄話 徒勞 的博客首頁 (0 bytes) () 08/14/2019 postreply 09:35:42

為什麽這個梳洗台不靠譜?這是這裏的trend,商店裏基本都是這種懸掛式的。 -SleepyLagoon- 給 SleepyLagoon 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/14/2019 postreply 10:27:06

這個比較容易清理地板。 各有所好。和靠不靠普無關。 -PrimeryColor- 給 PrimeryColor 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/14/2019 postreply 11:01:49

問題是這麽重的櫃櫥 掛 牆上後麵還要通3寸的管子。經常會有人坐上麵那啥,要是掉下來傷了人還要告你 :D -徒勞- 給 徒勞 發送悄悄話 徒勞 的博客首頁 (0 bytes) () 08/14/2019 postreply 12:28:42

釘在柱子上。 後麵有4寸管也沒用關係。 安啦。 隻要不超過500磅。 -PrimeryColor- 給 PrimeryColor 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/14/2019 postreply 13:29:35

有管道穿過木柱的地方, 都要加鐵片, 防止以後不小心被釘或螺絲打穿。股狗stud nail plates. -PrimeryColor- 給 PrimeryColor 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/14/2019 postreply 11:21:47

你好像很汗滴啊。多謝 -SleepyLagoon- 給 SleepyLagoon 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/14/2019 postreply 11:38:21

1 -StevenChau- 給 StevenChau 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/14/2019 postreply 14:48:00

這個contractor沒有plumbing的經驗。 -StevenChau- 給 StevenChau 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/14/2019 postreply 14:50:00

而且不懂結構。 承重或非承重牆, 都不能這樣直接切斷的。 -PrimeryColor- 給 PrimeryColor 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/14/2019 postreply 17:16:19

看樣子這不是承重牆,木條不是標準的2x4(實際上是1是.5x3.5) -鬆濤孤雁- 給 鬆濤孤雁 發送悄悄話 (377 bytes) () 08/14/2019 postreply 19:44:53

現在補救的方法是:水平方向在他切斷的地方上下都打上2x4的木條,用3”螺絲水平固定,水平木條要延伸一個stud space到至少 -StevenChau- 給 StevenChau 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/14/2019 postreply 14:58:00

夾板和水平blocking的目的都是為了把load分配到沒有破壞的stud上,夾板還有的功能是把floating櫃體的重量進行分 -StevenChau- 給 StevenChau 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/14/2019 postreply 15:01:00

打2個洞即可。要用木頭架一個框分散重量。如果是承重牆, 可能最上麵還要有一橫檔。水管見圖。 -PrimeryColor- 給 PrimeryColor 發送悄悄話 (87 bytes) () 08/14/2019 postreply 18:31:06

這個不是有牌照有保險的contractor吧。能開掉就開掉 -咖啡- 給 咖啡 發送悄悄話 咖啡 的博客首頁 (0 bytes) () 08/14/2019 postreply 18:50:51

除了傍立柱,用epoxy加固切口,再用3/4inch膠合板代替灰板封牆,直接立地以增加承重功能。 -fuz- 給 fuz 發送悄悄話 fuz 的博客首頁 (0 bytes) () 08/14/2019 postreply 18:59:40

總覺得有啥不對勁。 原來是沒有看到vent. 查一查附近是否有接到venting system. 距離如何。 -PrimeryColor- 給 PrimeryColor 發送悄悄話 (58 bytes) () 08/14/2019 postreply 20:59:52

奇怪,在美國嗎? -聊聊看- 給 聊聊看 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/14/2019 postreply 22:51:25

這網路設計的太複雜了,不靠譜,還錯了。 -Patio- 給 Patio 發送悄悄話 Patio 的博客首頁 (93 bytes) () 08/18/2019 postreply 13:25:44

哈哈, 下水管(黑色)的彎位用這種九十度接頭和那個T接頭,以後下水道堵塞如何通渠?通渠蛇進不去,用錯接頭下水道就廢了。 -蕉雨- 給 蕉雨 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/18/2019 postreply 22:46:24

還有為什麽電線與水管一起?符合規則? -蕉雨- 給 蕉雨 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/18/2019 postreply 22:53:14