有時是很麻煩。 因為sheetrock 有水印的地方有時並不是管道漏的地方。

來源: 總要注冊 2017-09-26 20:37:35 [] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (248 bytes)

沒有熱敏相機的話, 你割開sheetrock 後才能知道。 有時會割錯地方。 用熱敏相機的話,你可以精確地知道管道哪兒漏。 但對沒有經驗的人來講, 剛開始看熱成像照片時有點困難。

所有跟帖: 

我有紅外相機,牆裏要漏大才看得見。還不如蛇皮管攝像頭1/1000 -味苦- 給 味苦 發送悄悄話 味苦 的博客首頁 (0 bytes) () 09/26/2017 postreply 20:54:49

有經驗的修房人很容易判斷漏水處,需要相機的是沒經驗的“技術控”。 -房崇- 給 房崇 發送悄悄話 房崇 的博客首頁 (0 bytes) () 09/26/2017 postreply 21:20:18

民居住房漏水往往不是24小時持續漏,而是有水經過時才漏,這與工業上是不同的,所以你有相機也沒用。 -房崇- 給 房崇 發送悄悄話 房崇 的博客首頁 (0 bytes) () 09/26/2017 postreply 21:23:59

我看見許多Home Inspector 現在都用這種相機來檢查管道和insulations. -總要注冊- 給 總要注冊 發送悄悄話 (0 bytes) () 09/27/2017 postreply 10:36:16

請您先登陸,再發跟帖!

發現Adblock插件

如要繼續瀏覽
請支持本站 請務必在本站關閉/移除任何Adblock

關閉Adblock後 請點擊

請參考如何關閉Adblock/Adblock plus

安裝Adblock plus用戶請點擊瀏覽器圖標
選擇“Disable on www.wenxuecity.com”

安裝Adblock用戶請點擊圖標
選擇“don't run on pages on this domain”