空調不工作,主要是跳閘,一按就跳。第一個師傅來看了一下,說是壓縮機壞了,第二個師傅來看了一下,說是壓縮機好的,線路壞了,因為按閘時,那風扇會動。這是壓縮機壞了還是線路壞了?
空調的壓縮機問題還是線路問題
所有跟帖:
•
一般是壓縮機要壞了(電流太大)。把壓縮機斷掉就知道答案了。沒用表量的都不是好師傅
-味苦-
♂
(0 bytes)
()
08/30/2017 postreply
16:29:12
•
都用表量了。如何把壓縮機斷掉?
-shiyishiwc-
♀
(0 bytes)
()
08/30/2017 postreply
16:37:12
•
家裏有剪刀嗎?(開玩笑的)
-味苦-
♂
(200 bytes)
()
08/30/2017 postreply
17:18:44
•
這空調才三年
-shiyishiwc-
♀
(0 bytes)
()
08/30/2017 postreply
17:57:13
•
壓縮機一般10年以上保用,確定是壓縮機就找廠家吧
-味苦-
♂
(0 bytes)
()
08/30/2017 postreply
18:08:20
•
廠家說先付$850,廠家檢測後,如果是壓縮機壞了再退還$850.
-shiyishiwc-
♀
(0 bytes)
()
08/30/2017 postreply
18:18:00
•
很想知道如何檢測壓縮機。
-shiyishiwc-
♀
(0 bytes)
()
08/30/2017 postreply
18:20:18
•
外麵有個鐵盒,把接頭拔下就成了。
-老子說兩句-
♂
(48 bytes)
()
08/30/2017 postreply
18:29:46
•
這個鐵盒在哪裏?在牆上?在這個空調機裏麵?
-shiyishiwc-
♀
(0 bytes)
()
08/30/2017 postreply
18:39:59
•
空調的線管就走到盒子應該在外牆上,小的控製線直接進房子。
-老子說兩句-
♂
(0 bytes)
()
08/30/2017 postreply
18:45:39
•
外牆上有個鐵盒,如果把接頭拔下,不跳閘。這就是壓縮機壞了?
-shiyishiwc-
♀
(0 bytes)
()
08/30/2017 postreply
18:59:08
•
或者壓縮機電容擊穿短路。如果這個比較幸運。
-老子說兩句-
♂
(41 bytes)
()
08/30/2017 postreply
19:38:16
•
跳閘一般二個原因
-上海大男人-
♂
(194 bytes)
()
08/30/2017 postreply
18:05:02
•
這條線隻有這個空調,空調隻用了三年。
-shiyishiwc-
♀
(0 bytes)
()
08/30/2017 postreply
18:10:55
•
bypass 控製,直接看壓縮機工作電流
-上海大男人-
♂
(44 bytes)
()
08/30/2017 postreply
18:18:33
•
可以換一個電流量稍大點的breaker試試。比如原來是30A,那就換個35A或40A的試試看看還跳閘。一般啟動電流比較大,工作電
-喜歡折騰-
♂
(62 bytes)
()
08/30/2017 postreply
20:22:46
•
我的空調問題,看能不能參考
-小謅07-
♀
(431 bytes)
()
08/31/2017 postreply
06:54:20