格倫費爾塔大樓火災(英語:Grenfell Tower fire)是2017年6月14日淩晨發生於英格蘭倫敦肯辛頓-切爾西區北肯辛頓一棟24層高層住宅的重大火災事故[8]。大火於當地時間00:54分(BST)爆發,曆時約60小時方被撲滅。事故造成當場70人罹難,另有2人因傷重於醫院不治,超過70人受傷,另有223人成功逃生。此為1988年派珀-阿爾法鑽油平台災難以來英國最嚴重的建築物火災,同時也是自第二次世界大戰閃電戰後英國傷亡最慘烈的住宅火災。
火災源自大樓四樓一台冰箱的電力係統故障;[note 1]格倫費爾塔原為混凝土構造之既有建築,因原始施工公差差異,導致窗戶安裝後窗框間隙不均,承包商以可燃膠質泡沫填補以維持氣密性。[9]結果,窗框處泡沫材料成為火勢進入外牆雨幕係統的導火媒介;外牆覆層由150 mm –厚(5.9-英寸)可燃性聚異氰脲酸酯硬質保溫板組成,其最外層則包覆含有2 mm(0.079-英寸)高度可燃聚乙烯芯材之鋁質複合板。典型雨幕覆層係統會在保溫層與麵板間預留通風腔,但大樓中用於抑止火勢蔓延的防火腔隔阻隔設置不全或不符規格,使火勢迅速向垂直與水平多方向不受控擴散至建築全體。[10]
火災隨即被列為重大事故,倫敦消防隊共動員超過250名消防員、70輛消防車前往現場。倫敦救護服務亦派出逾百名救護人員及至少20輛救護車,並由危害區域應變隊專責醫護人員支援。倫敦警察廳及倫敦空中救護亦參與救援行動。該火災引發英國史上最具規模之多層級平行調查,包括警方案件調查、公共調查(最終報告於2025年發布)以及英格蘭與威爾士死因研訊等程序。調查範圍涵蓋大樓物業管理方,肯辛頓-切爾西自治市議會及其委托管理的[[肯辛頓及切爾西TMO(負責當地公營租賃住宅之承租人管理組織)之管理決策、消防應變、人員部署、政府部門通訊與建議失當、建材供應鏈責任、驗建製度、消防規範、成本控製與去管製政策等多項議題。火災後,自治市議會領袖、副領袖及首席執行官辭職,公營住宅管理權亦自KCTMO收回,由議會直接掌管。英國政府於事後委托進行獨立審查,並於2018年5月發布建築法規及防火製度改革報告。其後,英國及多國政府陸續檢視具有類似外牆覆層的高層建築,並推動覆層更換工程。然而亦引發英國建築覆層危機。
火災調查於2017年9月14日展開,2019年10月發布第一階段報告,針對火災發生日之事實調查,認定大樓外牆覆層不符法規且為火勢迅速蔓延之主因,也指出消防部門延遲建議住戶撤離。第二階段自2020年1月27日進行,著重製度性因素與管理責任。最終調查報告於2025年2月26日公布,政府同日正式回應並接受所有58項建議,承諾推動全麵改善。警方目前持續搜證,以決定是否移送皇家檢察院提起刑事訴訟;預期2026年底前不會正式提出案件,審判最早於2027年展開。2023年4月,22家企業與機構(含覆層製造商Arconic、家電商Whirlpool及多個政府部門)與約900名受害者達成民事和解。截至2025年2月,另有7家組織涉及專業不當行為仍在調查中。格倫費爾塔拆除工程於2025年9月啟動,預計耗時兩年完成。