朋友告訴我有人在論壇討論,做為數據中心管理員簡單說兩句:數據中心數目沒意義,通用指標有幾個,最常用並最有意義就是IT load用MW來衡量,美國當仁不讓是第一,10000-12000MW, 中國不出意外第二,6000-8000MW, 新加坡和日本第三,各有1000MW,愛爾蘭900MW左右,然後德國瑞典加拿大。
如何衡量數據中心compute scale
所有跟帖:
•
歡迎。你這個要比前麵那位數據中心土建工程師要有權威性。
-dakinglaile-
♂
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
11:44:20
•
這些應該有不少是current generation, 如Google網站用的。 新AI數據中心是否有數量級的飛躍?
-大洋bridge-
♂
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
11:51:22
•
沒有數據中心隻放GPU的,有幾個指標,PUE衡量電耗效率,總耗電量除以server用電量,能達到1.2就很好了,1MW大致相當於
-world1peace-
♂
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
12:01:00
•
美國現在2025年在新建中,還沒投入使用的就超過7000MW,光OpenAI就是4500MW,我給個公司列表
-咲媱-
♀
(223613 bytes)
()
10/17/2025 postreply
12:01:46
•
對中國那是絕對的碾壓。按照樓主的數據,中國現在包括用於微信百度阿裏等非AI在內的全部IT電能消耗不過7000MW
-咲媱-
♀
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
12:08:35
•
愛爾蘭新加坡大部分數據中心其實就是美國的,中國阿裏雲這樣的在各大洲也有一些但跟美國就沒法比了。
-world1peace-
♂
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
12:05:00
•
1MW換算AI power大約2 exaflops, 換算通用cpu大約 0.01 exaflops。美國總計算力是中國將近兩倍
-world1peace-
♂
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
12:10:00
•
那是現在,但是如果加上現在2025的AI大幅投資,最少都是三倍了。2025的新建就相當於中國的總量,這個投資還在放大中。
-咲媱-
♀
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
12:12:26
•
2026的投資預案我也看到了一些,還在繼續放大的趨勢。說美國碾壓中國一點都不過分。
-咲媱-
♀
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
12:14:15
•
中美都在大建特建,雙方都有吹的成份,但美國長期領先應該是可預期的。主要是芯片功耗和性能指標中國還落後很多。但中國工程師群體是很了
-world1peace-
♂
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
12:23:00
•
中國工程師群體很了不起,追幾年追個差不離兒也不是不可能。
-world1peace-
♂
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
12:24:00
•
沒芯片建了也沒有用啊。建好之後,裏麵是要成千上萬的芯片來堆的。中國的芯片在耗能上和算力上都差得遠。
-咲媱-
♀
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
12:28:40
•
主要想說DC數目不是問題,大的DC 100MW+, 去那種出差五天,第五天沒帶路還會迷路(DC裏麵門大都不標示,物理安全)
-world1peace-
♂
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
12:43:00
•
100MW DC每天大概要用多少水?
-大洋bridge-
♂
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
13:24:35
•
中國缺水,而美國根本不缺水。
-咲媱-
♀
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
13:38:45
•
我隻是想知道一個大致數字, 無意比較中美。
-大洋bridge-
♂
(57 bytes)
()
10/17/2025 postreply
13:50:13
•
good question. 猜你是問液冷用水,要是100mw全液冷(現在隻有高端model才用液冷)coolant 在1200
-world1peace-
♂
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
13:44:00
•
100MW還有用風冷的嗎? 這相當於一個建築內有十萬個小電爐同時開著,
-大洋bridge-
♂
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
13:54:25
•
風冷目前還是主流,最近三年液冷開始多起來
-world1peace-
♂
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
14:11:00
•
現在趨勢是液冷direct-to-chips
-world1peace-
♂
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
14:13:00
•
12000-20000 gallant 範圍。coolant 標準是dowfrost lc 25, 水占75%
-world1peace-
♂
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
13:48:00
•
謝謝
-大洋bridge-
♂
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
13:56:59