空調不製冷,一個技師說是壓縮機locked, 一個說是ground Winds, 查了一下,完全是兩回事,應該相信哪個?謝謝
請幫忙看看,為啥兩個空調技師的診斷完全不一樣
所有跟帖:
•
找第三個
-天蠶-
♂
(0 bytes)
()
03/08/2026 postreply
09:56:21
•
給你第三個診斷:氟利昂沒了,或者,需要clean duct.
-Opps_舊人愛新衣-
♂
(0 bytes)
()
03/08/2026 postreply
09:57:39
•
看看外麵的UNIT的大風扇轉嗎?
-ttt1010-
♂
(83 bytes)
()
03/08/2026 postreply
09:59:49
•
請人換也就是一個上門價,$50到$75
-Opps_舊人愛新衣-
♂
(0 bytes)
()
03/08/2026 postreply
10:04:35
•
俺這裏要收200
-ttt1010-
♂
(103 bytes)
()
03/08/2026 postreply
10:18:33
•
你在白人多的地方?我這便宜,還遇見過幾次不要錢的,魔力吧?哈哈哈。但是我都給了,不欠別人的。
-Opps_舊人愛新衣-
♂
(0 bytes)
()
03/08/2026 postreply
10:45:21
•
我們也剛查過,是發現負責樓下的至暖快,負責樓上的慢。找人來看,說樓上那個leaking了,我隻知道這,別的不知道
-糖衣炮彈88-
♀
(0 bytes)
()
03/08/2026 postreply
10:00:09
•
Leaking 一般指的就是氟利昂。
關鍵要知道做了什麽診斷,這樣才好判斷。另外是哪一年安裝的?
-位酷哥-
♂
(0 bytes)
()
03/08/2026 postreply
10:33:15
•
理工男的說法
-我愛北京大前門-
♂
(368 bytes)
()
03/08/2026 postreply
10:43:16