最近計劃重做廚房, 打算移動水池的位置。 裝修師傅說需要做個假回氣,這樣下水就沒問題了。
我擔心以後水池下水有不暢。不知道什麽是假回氣。特請教各位做個這個的嗎?效果如何
先謝謝
最近計劃重做廚房, 打算移動水池的位置。 裝修師傅說需要做個假回氣,這樣下水就沒問題了。
我擔心以後水池下水有不暢。不知道什麽是假回氣。特請教各位做個這個的嗎?效果如何
先謝謝
•
真正的vent需要通上屋頂。假回氣沒有,隻在下水管上接一截管子
-咖啡-
♀
(0 bytes)
()
04/03/2018 postreply
21:41:35
•
那這樣怎麽可能真正回氣?讓水往下流呢?
-Ocean11-
♀
(0 bytes)
()
04/03/2018 postreply
22:57:48
•
好像是會接一個單向氣閥,隻能進氣不能出氣。進氣能保證下水,同時避免下水管臭味進入室內
-ProfessionalEngineer-
♂
(0 bytes)
()
04/04/2018 postreply
04:30:53
•
我家地下室裝修時,我堅持這樣做。老中師傅不懂
-ProfessionalEngineer-
♂
(0 bytes)
()
04/04/2018 postreply
04:32:43
•
他隻想接個vent到牆裏麵
-ProfessionalEngineer-
♂
(0 bytes)
()
04/04/2018 postreply
04:33:38
•
Air Admittance Valve?
-易木-
♂
(0 bytes)
()
04/04/2018 postreply
06:07:02
•
yes
-smallCrab-
♂
(0 bytes)
()
04/04/2018 postreply
06:40:54
•
注意有些地方code不許可。
-Patio-
♂
(0 bytes)
()
04/04/2018 postreply
09:06:03
•
謝謝提醒, 我去查實一下
-Ocean11-
♀
(0 bytes)
()
04/04/2018 postreply
10:36:04
•
多謝各位熱心幫忙
-Ocean11-
♀
(0 bytes)
()
04/04/2018 postreply
10:34:14