你確認看到了heater exchanger crack了嗎?你再仔細檢查檢查。

本帖於 2020-12-16 07:38:19 時間, 由普通用戶 hellotom 編輯

感覺該crack的都crack了。

"crack igniter" 小零件真是crack的話一般自己也可以換吧?比如 https://www.ebay.com/itm/1408-Furnace-Igniter-for-Trane-Rheem-American-Standard-B340039P01-767A-372-/233792532890?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10

仔細看看下麵的鏈接

https://youtu.be/X3Y-yA42UBk

https://airprofessionalsnj.com/heat-exchanger/should-i-replace-my-furnaces-heat-exchanger-or-get-a-new-furnace/

去google一下american standard furnace control board,看看能不能找到和你的一樣活著兼容的。

Used的也就幾十塊錢。

再比如新的own的也就一百塊出頭。https://www.amazon.com/American-Standard-Upgraded-Furnace-CNT05165/dp/B00DS6QEPI

斷電後,自己細心地照原來的連線接好就是了。多做做功課google,YouTube 。如果沒有電路的基本知識,也不要勉強。

你不妨也查看一下furnace 裏的blower的起點電容的型號,最好在網上買了備用的。屋外有heat pump/ac unit的話,順便也查查那裏的啟動電容。電容是比較容易出問題的,好在不貴。幾塊錢到十幾塊錢。以備到時著急。

在你決定換control board之前,最好把板子上的插頭及連線重新檢查一遍。如果屋外有AC unit defrost board最好也查一下。確保沒有虛連。也許什麽都沒壞。一定要先斷電再檢查,別忘了放掉電容的存電!!!

安全第一?

Good luck 

請您先登陸,再發跟帖!