今天下午把空調的A coil 換好了,室外的兩個粗細銅管溫度相差12度 室外溫度75度左右,早晨下了小雨,這樣的溫差合適嗎?一般的不是17-20度嗎?是不是他們沒給加夠freon (401A)?多謝!
空調換好了 但是又有新問題來了
所有跟帖:
•
1. 相差12度是怎麽測的? 2. 一般要差17-20度的依據是什麽?
-ZuoLuo-
♂
(0 bytes)
()
06/01/2018 postreply
05:24:59
•
是灌410A 的人測的我們在旁邊看見的。 17-20度是在網上查到的
-babybob-
♀
(0 bytes)
()
06/01/2018 postreply
07:06:14
•
1. 正確的作法是測low side的壓力,看看是不是對應溫度下的飽和蒸汽壓。這個溫度是指蒸發器附近的溫度。2. 17-20度是
-ZuoLuo-
♂
(0 bytes)
()
06/01/2018 postreply
07:25:16
•
2. 相差17-20度是沒有道理的。
-ZuoLuo-
♂
(0 bytes)
()
06/01/2018 postreply
07:27:11
•
是這樣的啊 也就是說17-20度不是說的這兩個管子的溫差 謝謝!
-babybob-
♀
(0 bytes)
()
06/01/2018 postreply
12:29:09
•
所講的17度溫差大概是這個意思
-上海大男人-
♂
(395 bytes)
()
06/01/2018 postreply
17:29:48
•
非常感謝!就是擔心加的冷媒量不夠 使製冷效果不好
-babybob-
♀
(0 bytes)
()
06/02/2018 postreply
09:56:25
•
出風口 進風口 相差隻有八,九度 是說明冷媒量不夠嗎?
-babybob-
♀
(0 bytes)
()
06/02/2018 postreply
09:59:08
•
不是,看出風口與主機距離,管道保溫層,鼓風機功率等。新款空調多為緩風設計,溫差沒有那麽大,舒適度好
-fuz-
♂
(0 bytes)
()
06/03/2018 postreply
11:24:23
•
非常感謝!因為剛剛換了A coil 擔心給加的冷媒量不夠 影響製冷效果 但又不懂 所以上這請教大家 多謝大家的解疑
-babybob-
♀
(0 bytes)
()
06/03/2018 postreply
13:08:56