今天下午把空調的A coil 換好了,室外的兩個粗細銅管溫度相差12度 室外溫度75度左右,早晨下了小雨,這樣的溫差合適嗎?一般的不是17-20度嗎?是不是他們沒給加夠freon (401A)?多謝!

所有跟帖: 

1. 相差12度是怎麽測的? 2. 一般要差17-20度的依據是什麽? -ZuoLuo- 給 ZuoLuo 發送悄悄話 (0 bytes) () 06/01/2018 postreply 05:24:59

是灌410A 的人測的我們在旁邊看見的。 17-20度是在網上查到的 -babybob- 給 babybob 發送悄悄話 (0 bytes) () 06/01/2018 postreply 07:06:14

1. 正確的作法是測low side的壓力,看看是不是對應溫度下的飽和蒸汽壓。這個溫度是指蒸發器附近的溫度。2. 17-20度是 -ZuoLuo- 給 ZuoLuo 發送悄悄話 (0 bytes) () 06/01/2018 postreply 07:25:16

2. 相差17-20度是沒有道理的。 -ZuoLuo- 給 ZuoLuo 發送悄悄話 (0 bytes) () 06/01/2018 postreply 07:27:11

是這樣的啊 也就是說17-20度不是說的這兩個管子的溫差 謝謝! -babybob- 給 babybob 發送悄悄話 (0 bytes) () 06/01/2018 postreply 12:29:09

所講的17度溫差大概是這個意思 -上海大男人- 給 上海大男人 發送悄悄話 上海大男人 的博客首頁 (395 bytes) () 06/01/2018 postreply 17:29:48

非常感謝!就是擔心加的冷媒量不夠 使製冷效果不好 -babybob- 給 babybob 發送悄悄話 (0 bytes) () 06/02/2018 postreply 09:56:25

出風口 進風口 相差隻有八,九度 是說明冷媒量不夠嗎? -babybob- 給 babybob 發送悄悄話 (0 bytes) () 06/02/2018 postreply 09:59:08

不是,看出風口與主機距離,管道保溫層,鼓風機功率等。新款空調多為緩風設計,溫差沒有那麽大,舒適度好 -fuz- 給 fuz 發送悄悄話 fuz 的博客首頁 (0 bytes) () 06/03/2018 postreply 11:24:23

非常感謝!因為剛剛換了A coil 擔心給加的冷媒量不夠 影響製冷效果 但又不懂 所以上這請教大家 多謝大家的解疑 -babybob- 給 babybob 發送悄悄話 (0 bytes) () 06/03/2018 postreply 13:08:56