廚房上麵的ceiling漏水, 剛開始以為樓上的衛生間漏了,plumber打開一看,是空調管道,就走了。夏天的時候發生的。似乎樓下別的房間ceiling也有發生,猜想是有空調管道在ceiling上。 應該是空調冷凝水的問題。頭大。大家看這個怎麽處理?
問個空調管道的問題,比較困惑
所有跟帖:
•
Duct Sweating
-檸檬椰子汁-
♂
(548 bytes)
()
03/03/2025 postreply
09:42:38
•
空調開得太冷了。
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
03/03/2025 postreply
09:45:23
•
應該是的。我的幾個房子都出現過同樣的問題。夏天開的太冷空調不停的吹。
-古來萬事-
♀
(0 bytes)
()
03/03/2025 postreply
11:49:52
•
如果是空調,應該是銅管吧?圖上是鐵管,很奇怪。
-老九不能走-
♂
(129 bytes)
()
03/03/2025 postreply
10:01:45
•
這個是送氣管,不是送空調液體的管子。
-檸檬椰子汁-
♂
(0 bytes)
()
03/03/2025 postreply
10:15:26
•
嗬嗬,第一次見到沒包絕緣層的送氣管, 難怪。其實同樣道理,送氣管沒絕緣材料的話,浪費冷氣+增加冷凝水的形成
-老九不能走-
♂
(0 bytes)
()
03/03/2025 postreply
13:49:40
•
送風管道冷凝水解決辦法:提高表麵材料冷凝溫度(包絕熱材料),減少環境濕度(通風)。
-上海大男人-
♂
(0 bytes)
()
03/03/2025 postreply
10:35:38
•
增加回風口提高室內循環效率是否有幫助?
-IEbird-
♀
(0 bytes)
()
03/03/2025 postreply
10:46:28
•
基本沒用,提高屋內空氣循環效率就是把錢往窗外扔。他是管道附近的空間濕度太大,溫度又高。
-上海大男人-
♂
(0 bytes)
()
03/03/2025 postreply
11:19:04
•
謝科普。
-IEbird-
♀
(0 bytes)
()
03/03/2025 postreply
11:55:13
•
送氣管道沒有insolation?
-QinHwang-
♂
(0 bytes)
()
03/03/2025 postreply
10:42:57
•
大夥兒說的都對, 租客開空調很冷, 所以有冷凝水滴落
-小雞他爸-
♂
(91 bytes)
()
03/03/2025 postreply
11:12:10
•
所有的風管不管在哪州都該有隔熱層
-chinomango-
♂
(0 bytes)
()
03/03/2025 postreply
12:48:33
•
我以前的老房子沒包絕緣層,快搬家才發現
-新年好運-
♀
(0 bytes)
()
03/03/2025 postreply
17:42:00
•
我遇到過類似情況,後來換了這一段管道就好了。估計是管道有漏氣的地方導致冷凝水
-Firefly2023-
♀
(0 bytes)
()
03/04/2025 postreply
10:23:00