昨晚房客打電話說熱水爐罷工。男主人不靈光,視頻半天才找到我想看的地方。pilot能點著,但一鬆手就滅。肯定thermopile 太老了。
今天十塊錢買了個熱電轉換器換上完事。就下麵這個東東,老了,再怎麽加熱它也不發電了。
昨晚房客打電話說熱水爐罷工。男主人不靈光,視頻半天才找到我想看的地方。pilot能點著,但一鬆手就滅。肯定thermopile 太老了。
今天十塊錢買了個熱電轉換器換上完事。就下麵這個東東,老了,再怎麽加熱它也不發電了。
• 謝分享學習了!沒有知識或懶得學習和動手,誠實的修理工要你150,不誠實的要你換新的1500. 省的就是賺到的。 -IEbird- ♀ (0 bytes) () 12/10/2024 postreply 16:55:20
• 150 很正常。這個爐子有密封門,不好安裝。 -QinHwang- ♂ (0 bytes) () 12/10/2024 postreply 17:51:05
• 你說的大家要注意。如果自己不懂,修理工說valve壞了,那要至少500, 不如買新的。1500 就這麽丟了。 -QinHwang- ♂ (0 bytes) () 12/10/2024 postreply 17:59:34
• this takes some effort... -borisg- ♂ (79 bytes) () 12/10/2024 postreply 17:10:06
• 你是說電線末端螺絲不要擰的太緊太過頭,會損壞valve 裏麵部件?這個不是pilot -QinHwang- ♂ (0 bytes) () 12/10/2024 postreply 17:44:28
• 這個很容易擰歪了把螺紋擰豁了,需要耐心對好了。 -borisg- ♂ (0 bytes) () 12/10/2024 postreply 20:08:48
• 很對!我差點擰不進去了。螺絲口一定對齊啊。 -QinHwang- ♂ (0 bytes) () 12/11/2024 postreply 05:19:36
• is this also a gas line? -RomaVacation- ♂ (0 bytes) () 12/11/2024 postreply 08:39:06
• 不是。銅管是電線。它的一端是發電機(熱能轉換為電能)另一段接到煤氣開關,提供電力。 -QinHwang- ♂ (0 bytes) () 12/11/2024 postreply 09:04:27
• 開關和pilot 之間是由細鋁管接通。 -QinHwang- ♂ (0 bytes) () 12/11/2024 postreply 09:06:29
• why does it use bulky gas connector/thread? -RomaVacation- ♂ (0 bytes) () 12/11/2024 postreply 10:11:52
• Wire is inside the copper tube to resist to heat -QinHwang- ♂ (0 bytes) () 12/11/2024 postreply 10:42:31
• Wall gas heater thermopile -QinHwang- ♂ (0 bytes) () 12/11/2024 postreply 10:52:28
• 有的用這種抗熱電線的 -QinHwang- ♂ (82 bytes) () 12/11/2024 postreply 10:56:40
• 謝了 -RomaVacation- ♂ (0 bytes) () 12/11/2024 postreply 11:12:11