控製車庫旁走廊燈的開關突然不工作了,拆了麵板後發現整個 接線盒帶電,用的普通的測電筆,
嚇得放回去了,把breaker panel對應部分的circuit breaker給關了。
有高手能給個建議,怎麽排查呢?
控製車庫旁走廊燈的開關突然不工作了,拆了麵板後發現整個 接線盒帶電,用的普通的測電筆,
嚇得放回去了,把breaker panel對應部分的circuit breaker給關了。
有高手能給個建議,怎麽排查呢?
•
檢查接地是否脫開
-上海大男人-
♂
(0 bytes)
()
06/11/2018 postreply
05:01:42
•
火線零線接反了
-又當爹來又當媽-
♀
(35 bytes)
()
06/11/2018 postreply
13:25:12
•
可能是絕緣膠皮脫落了
-jasonshane-
♂
(68 bytes)
()
06/12/2018 postreply
19:54:38
•
像樓上說的,應該是接地的部分斷開了。如果絕緣膠皮脫落,那隻會短路燒保險絲什麽的,不可能外殼帶電。
-原上草2017-
♂
(0 bytes)
()
06/13/2018 postreply
08:19:17
•
電筆測的可能是感應電,比如接線盒沒接地。弄個萬用表吧
-味苦-
♂
(100 bytes)
()
06/16/2018 postreply
11:26:00