這裏麵涉及3個電路code,

本帖於 2017-08-30 11:04:58 時間, 由版主 移花接木 編輯
回答: 回路3,4,7是接什麽的?易木2017-08-30 06:31:18

3,冰箱:廚房電路中,凡是冰箱插座都要單獨接線,原因是不想與操作台上其它電路混用,其它電路往往是被GFCI電路保護,一旦被斷電,冰箱食物保鮮會成問題,

4, 是衛生間vanity邊上的插座,code 規定必須有插座而且必須在sink的3尺之內,還必須是 GFCI保護電路,後來參考加拿大安大略的ESA code, 這個插座不必要是單獨的電路, 所以後來與換氣扇與旁邊furnance房間的燈並在一起了。  

7,是一個懸掛電子壁爐, 1500w,電流 超過了15A 電路最大標稱電流的80%,用了20A 電路

所有跟帖: 

有道理,讚一個! -易木- 給 易木 發送悄悄話 易木 的博客首頁 (66 bytes) () 08/30/2017 postreply 07:06:22

感冒也會流行啊,我一切以code為準,我們這裏燈線接20A斷路器是不允許的, -移花接木- 給 移花接木 發送悄悄話 移花接木 的博客首頁 (0 bytes) () 08/30/2017 postreply 07:24:39