那個breaker管的電路還是短路.

來源: indexguy 2023-07-23 11:56:17 [] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (569 bytes)

你應該知道室內那些插座,或者開關沒有電。它們應該就是那個breaker管的。

關總電閘. 逐個拆掉有關的插座和開關. 火線(黑線)要分開。這樣可以隔離故障點。

合上總開關,合上那個breaker. 這時,它應該不會跳閘。如果它跳閘,說明從breaker到第一個插座或開關的線路有問題.

若不跳閘,可用tracer找到第一個開關或插座,在斷電時接上開關或插座。開電驗證。

這樣雖然麻煩,但比請電工便宜。

所有跟帖: 

樓上幾位,謝謝大家,我現在就準備用1個個拆的辦法來試,但有些問題就是: -Tendy- 給 Tendy 發送悄悄話 Tendy 的博客首頁 (168 bytes) () 07/23/2023 postreply 13:05:16

買個新的來試試? -原上草2017- 給 原上草2017 發送悄悄話 原上草2017 的博客首頁 (0 bytes) () 07/23/2023 postreply 14:05:09

簡單:比如說壞的那個breaker是20A, 把旁邊一個已知好的20A換過去。 -indexguy- 給 indexguy 發送悄悄話 (162 bytes) () 07/23/2023 postreply 14:07:31

多謝各位, 查下來就是一個插坐燒壞短路, 把它裏麵的兩根線斷開, 包好, 其他的同連那個Breaker -Tendy- 給 Tendy 發送悄悄話 Tendy 的博客首頁 (240 bytes) () 07/23/2023 postreply 14:26:36