GFCI跳起
15A 線接單車庫開門器和sunroom,sunroom有兩個帶燈風扇。一開始有一個風扇一裝燈泡GFCI就跳,燈泡去掉而且開關都關了。後來是開門器一開就跳。把GFCI的load端就是sunroom的斷開就好了。sunroom是暗線,GFCI已換過沒差別。打開幾個盒子都是黑白加地線,金屬盒子外殼接地。都是前屋主找專業人士裝的。
現在是把sunroom的線並接在GFCI的輸入端line,load端空著。目前工作正常,但是sunroom因此沒有GFCI。求建議。
