美國的住宅供電方式和中國的不同,不懂得不要亂動,危險!

來源: sfbayparent 2020-07-11 22:33:53 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (38963 bytes)
本文內容已被 [ sfbayparent ] 在 2020-07-12 01:03:56 編輯過。如有問題,請報告版主或論壇管理刪除.

前麵那篇文章,就是瞎聊,不要當技術指導。對於懂的人,就看第一句話就夠了。如果你都分不清火線零線,電路的通和斷,初中物理講的電壓、電流、導體、絕緣體、電阻、電感、電容基本概念完全忘了,千萬別試。

對於有電工基礎知識的,提示一下,美國的家庭供電和中國的非常不一樣,最好Google一下再動手。如果不會Google,請千萬別試。

超過24V的電壓都應該認為是不安全的,中國、美國家裏的交流電源都可以電死人。

我小學一年級乘大人不在家,第一次偷接電線,就被電麻了,然後想起,好像聽說過電死人這回事。活下來不容易。

如果你還記得中物理/大學電路原理課程裏麵的交流電,應該對不同相位之間的電壓加減是向量運算,而不是標量運算還有印象,下麵的內容適合你閱讀。

中國的家庭電路,通常有一根火線(220V),一根零線,還有一根保護地。通常三相電引到小區或大樓,不同的相供應到不同的家庭,一個家庭裏隻有一個相的火線,沒有第二個相的火線,不好碰到兩根火線的問題。如果你把的居的火線接過來,如果他的是跟你家同一個相的,火線和你家的火線是一樣的。如果是另外一個的相,兩根火線之間是380V。所謂的Y型接法。工業的三相電有Y和Δ(Delta)接法。三相之間都是相差120度的相位。見下圖。a、N到了你家,b、N到了隔壁老王家,c、N到了隔壁老陳家。

美國的家庭是有兩個火線進來,相位對地而言是相反的。每根火線都是,120V,但是兩者之間是240V。所以有可能這個插座火線和另一個插座的火線是不同的,他們之間有240V的電壓。千萬不要以為是相同的把它們接到一起。要不然直接短路起火。

在大部分美國家庭裏麵的配電箱的總線排,兩根火線一左一右(相當於下圖的X2和X3),零線在中間(圖中的X0)。當然也有保護地線。

high leg | Mike Holt's Forum

美國的電路有個詞,叫Delta High Leg ,不知道中文怎麽翻譯,因為中國也不用,可能可以叫“三角高腳”。三角高腳的電壓是208V,所以美國除了120V、240V的電器,還有支持208V的電器。這根X1通常沒有接進家裏來,所以208V的電器不常見。

 

 

所有跟帖: 

有人說我前麵一篇寫得太通俗易懂了,文科生看了都想自己換電容,出了事怎麽辦? -sfbayparent- 給 sfbayparent 發送悄悄話 sfbayparent 的博客首頁 (35 bytes) () 07/11/2020 postreply 22:47:47

謝謝複習了 -kongkong10- 給 kongkong10 發送悄悄話 kongkong10 的博客首頁 (0 bytes) () 07/11/2020 postreply 22:49:45

高深,讚! -ljty1- 給 ljty1 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/11/2020 postreply 22:53:42

忘了為什麽要加根地線? -kongkong10- 給 kongkong10 發送悄悄話 kongkong10 的博客首頁 (0 bytes) () 07/11/2020 postreply 22:58:23

電器金屬外殼漏電保護。 -上海大男人- 給 上海大男人 發送悄悄話 上海大男人 的博客首頁 (0 bytes) () 07/12/2020 postreply 05:45:13

謝謝。查了下我們家隻有廚房和車庫接了地線。 -kongkong10- 給 kongkong10 發送悄悄話 kongkong10 的博客首頁 (0 bytes) () 07/12/2020 postreply 12:16:42

好像應該不是這樣的,您牆上的電源插座一定是三個孔的,其中一個孔接地線。 -上海大男人- 給 上海大男人 發送悄悄話 上海大男人 的博客首頁 (0 bytes) () 07/12/2020 postreply 13:21:23

老房子了。現在插座都是三孔的, 但地線未必接。隻要用萬用表量一下火線和地線的電壓就知到了。如果地線接好了就應該l120伏左右。 -kongkong10- 給 kongkong10 發送悄悄話 kongkong10 的博客首頁 (0 bytes) () 07/12/2020 postreply 18:38:28

好貼! -好酒- 給 好酒 發送悄悄話 好酒 的博客首頁 (0 bytes) () 07/12/2020 postreply 05:28:45

太好了,抓住問一下:中國的零線要接保險絲嗎? Google不到,謝謝。 -上海大男人- 給 上海大男人 發送悄悄話 上海大男人 的博客首頁 (594 bytes) () 07/12/2020 postreply 05:44:12

保險絲是N年前的東西,現在都是空氣開關。零線接保險絲增加危險。估計是你記錯了。 -sfbayparent- 給 sfbayparent 發送悄悄話 sfbayparent 的博客首頁 (707 bytes) () 07/12/2020 postreply 13:32:16

謝謝。 -上海大男人- 給 上海大男人 發送悄悄話 上海大男人 的博客首頁 (0 bytes) () 07/12/2020 postreply 17:58:13

謝謝,真不知道美國家裏是兩根火線 -挨踢- 給 挨踢 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/12/2020 postreply 05:49:58

空調,電烘幹機需要。 -ye2000- 給 ye2000 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/12/2020 postreply 06:44:24

對, 電爐子也是。功率大的都是 -挨踢- 給 挨踢 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/12/2020 postreply 15:48:12

有意思。 -清水勝濃茶- 給 清水勝濃茶 發送悄悄話 (104 bytes) () 07/12/2020 postreply 06:40:25

這麽說,是不是中國是二根線(火、地)進屋,美國是三根線(火、火、地)? -注冊筆名123- 給 注冊筆名123 發送悄悄話 注冊筆名123 的博客首頁 (0 bytes) () 07/12/2020 postreply 07:43:08

三根線進屋 -kongkong10- 給 kongkong10 發送悄悄話 kongkong10 的博客首頁 (88 bytes) () 07/12/2020 postreply 10:26:21

very very very good!!!!!!!! -喜喜哈哈- 給 喜喜哈哈 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/12/2020 postreply 08:35:58

看了你寫的我這學物理的也不敢幹了:)電老虎還是很危險的 -家教- 給 家教 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/12/2020 postreply 09:39:00

我看見過的幾個電工都是帶點操作的啊,包括換panel,好像都沒什麽問題 -mickey222- 給 mickey222 發送悄悄話 mickey222 的博客首頁 (0 bytes) () 07/12/2020 postreply 11:15:47

我暈!危險是說最壞的結果很可怕,當然不會每次都有最壞的結果。 -家教- 給 家教 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/12/2020 postreply 13:24:00

你真的畢業了?說危險時為了免責。大學物理係、工科專業的要是看不明白家裏的電路,就很奇怪 -sfbayparent- 給 sfbayparent 發送悄悄話 sfbayparent 的博客首頁 (68 bytes) () 07/12/2020 postreply 13:22:14

開個玩笑。我二十年前做的產品,箱內供電係統是9600v, lab的ceiling上每12米垂下一根緊急關電繩。曾經有個大電容閑置 -家教- 給 家教 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/12/2020 postreply 13:31:00

接頭沒做短路處理閑置在角落多年,後來測了一下,將近800v -家教- 給 家教 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/12/2020 postreply 13:33:00

壇子裏麵的牛人多! -sfbayparent- 給 sfbayparent 發送悄悄話 sfbayparent 的博客首頁 (0 bytes) () 07/12/2020 postreply 15:08:49

寫的真棒。我有電工證,我還真不知道變壓器的接線。我補充一點我知道的。 -PtLandlord- 給 PtLandlord 發送悄悄話 (234 bytes) () 07/12/2020 postreply 13:57:53

問怎樣知道屋子的連地線的釘子打在什麽地方。知道了,下次裝修就繞過去。 -墨西哥- 給 墨西哥 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/12/2020 postreply 16:02:39

我的電工朋友說,黑色的是hot,白色的是returning。它們是兩根火線?. -Lee5588- 給 Lee5588 發送悄悄話 Lee5588 的博客首頁 (0 bytes) () 07/12/2020 postreply 15:00:00

我的電工朋友說,黑色的是hot,白色的是returning。它們是兩根火線?. -Lee5588- 給 Lee5588 發送悄悄話 Lee5588 的博客首頁 (0 bytes) () 07/12/2020 postreply 15:00:00

黑色的是火線,白色的是零線 -大阿牛- 給 大阿牛 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/12/2020 postreply 15:23:22

120-240 v 普通民用單相, 一般保留白線是中線, 綠線接地。其他顏色都有可能是火線。 -PrimeryColor- 給 PrimeryColor 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/12/2020 postreply 16:59:25

好帖!抓住問一下:美國的零線和地線是不是一回事?能不能把零線當地線?還是要再拉根地線? -未知- 給 未知 發送悄悄話 未知 的博客首頁 (155 bytes) () 07/12/2020 postreply 15:05:38

看上麵 PtLandlord 的回帖。 -挨踢- 給 挨踢 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/12/2020 postreply 15:55:02

以前中國的火線有保險絲,零線真沒有。不懂為啥?在中國但真有點知識斷了火線,就自己修電路了。真不怕的。美國可真規範的。 -墨西哥- 給 墨西哥 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/12/2020 postreply 15:56:33