兩次獨立驗房師的驗房的文件都有,照片,錄像,都有。與建築商溝通的往來郵件都有。
一般來講,你給他們指出問題,他們應該請自己的結構工程師過來看,提出修改方案。畢竟指出的是水泥墩子上的double bottom plates 之間有間隙,用三毫米高度的木尺子可以從一邊通到另一邊,將近兩米的距離,完全隔離3mm以上。他們應該一個安全的辦法爸縫隙補上。而不是直接把一個工程板丟掉,用釘子再外側定了一塊很薄的板子敷衍了事。
原來的double bottom plates沒有完全sit在水泥墩子上。有一段是兩厘米懸空。這可是承重牆。他們居然把bottom plates切段。懸空的那部分楞給推了進去。建築對鉚釘數量有要求。切段後需要加錨釘固定兩端。他們沒有加。這樣就是安全隱患。他們把外麵肉眼可見的地方都用萬能膠之類的東西糊死了。根本看不到內部結構。
第二個驗房師在我們提出質疑後,從地下室爬梯子上去,從一個根本不會有人發現的一小段空間伸手進去,居然拿出一個根本沒有螺母的鉚釘。
他本來說房子很好,說問題雖然多,但是可以修複,隻要請專業的木匠,或者請建築工程師指導,就沒問題。拿出鉚釘後,直接說safety harzard 了。
現在建築商就是不回應不答複。估計是想讓我們付一萬違約金呢。
話說那個房子我很喜歡。要不是被他們的野蠻操作嚇得不敢要,肯定會買的。
而且,他們還說。隻會改獨立驗房師簽字的問題。這就是說,我發現問題,告訴他們也沒用。pre drywall meeting之前,就驗了兩次房了。而且問題越來越多,越來越嚴重。