源自我腦袋搭錯一根線,偶然看到oubaiyin樓主真搭錯了線,
先坦白一下我的動機,oubaiyin樓主的問題,其實在內行看來甚是可笑,不清不楚,一沒說清自己怎麽做,二沒指明那個有問題,沒頭沒腦一張圖,後來還知道樓主糊塗得可愛,自己都不清楚自家開關功能。我是懷著搞笑的動機轉到笑壇的,沒指望什麽解決方案,,,所以,就表感謝什麽熱心相助了,千萬別錯把我當好人啊。
後來沒想到樓主當真也追到笑壇了,架打上門了就這麽純粹開玩笑實在不夠仁義。明明毫無線索還有點危險性,但也隻好硬著頭皮接招兒了。
1. 樓主自己瞎接的,不工作,你這元件俺這加拿大鄉下人都沒見過,咋給你找答案? 我昨天大概猜了一下,但太多的不確定
圖2. 我隻好把我的問題列出來,希望樓主知難而退,找內行解決別自己鼓搗了,又一個沒想到樓主把我的問題都回答了。 這是她的開關型號,250v~ &……%%* 怪不得我們都沒見過,你是EU啊,這就是個最簡單的單路通斷開關。
圖3(圖哪? 沒圖,編錯號了). 為了防止事態不必要進一步擴大,我悄悄話了樓主,問其所在國家,以及房屋年代, 我要查交流電線color code,
樓主回話:
歐洲某國家哦,我下午試了接橙線,發現屋子外麵的燈亮了,原來中間的開關是控製屋外兩個路燈的。我這樣接了後,家裏燈還是不亮,外麵路燈又關不了,所以隻好把橙線又切開了。
樓主真是可愛(糊塗膽大)的可以,自家開關功能都不清楚。
樓主又帖了一張新瞎接的圖4,到目前為止,我已經配糊的五體投地了,這世道真是撐死膽大的,
圖4. 一點線索沒有也這麽敢幹!!!, 本來我還膽小,不100%確定不敢給你任何建議, 但你的行為給了我莫大勇氣喝鼓勵,顯然樓主不是被嚇唬大的,看來什麽阻止不了你了,那我就豁出去了, 至少會比你自己這麽弄更靠譜點
圖5. IEC3 交流電color code, 灰(#3相火線),藍(零線),綠黃(地線),這幾個顏色線在圖1的接線盒裏都找到了, 那麽我隻能推斷其它顏色都是負載線了。
圖6. 白線:是個啥但啥也不是,一個指示燈而已,當它工作時,你從開關麵板正麵應該能看到它透出的光亮,不影響你的開關工作,先把它扔一邊去,大不了不用它了。先把你的兩個橙色線整清楚,
圖7,現在為止我也不確定為什麽有兩個橙色線,而且我認為它兩應該連在一起,而且都是負載,雖然樓主堅持這個開關隻接一個負載,但基於樓主之前的表達方式,我還是持保留意見。下麵我要建議了。
基於對兩個橙色線的迷惑,嵯峨曾建議你這麽試試,但我知道你沒聽懂,就是按下圖方式接一下,保證不會冒煙打火,因為你曾經把這倆線連在一起過了,見(圖1),我猜是不工作的,工作更好,我自己掌嘴10下去。再囉嗦一句,把白線(燈)拿開,別讓它幹擾你。
圖8.上圖應該不工作,這是最終連接方法,下麵我要(變型)了,開關一端必須連火線。否則你燈的電源哪裏來? 你應該是丟了一根灰色小跳線,在圖中的紅色箭頭那裏 ,丟了更好,否則一頭懸在外麵很危險(假如樓主沒做絕緣保護),就如1,2開關之間那樣,灰色是你的電源/火線/hot/(linea di fase), 如果這麽做錯了什麽可能真要跳閘了。還是那句話,先別管白線。你說過橙色線接灰線後外麵路燈亮了,這個線索說明,其中一根橙色線是外麵路燈,另一個橙色線應該是屋內的某個燈,同時證明灰色線是火線,這個接法,內外兩個燈會同時被這個"開關3" 打開/關閉,搞清楚功能後你可自行斟酌如何控製。
最後,如果上麵工作了,開始看白線,所謂白線,有線不是線,也是線,是個線加小燈泡,燈泡一端自然要接火線,把它與灰線接一起,而另一端要接零線,你要把另一端想辦法與接線盒內的藍線連上,這種接法是長明燈,讓你晚上抹黑能看到它。如果不直接連白線到灰線,按白色虛線連,則這個指示燈也受開關控製,但沒任何意義。但先別連接,仔細看我下麵的解釋,會有一定危險,比亂接開關更危險。
千萬不要先連白線到灰線, 這樣一連,電路回路還沒形成,另一頭裸露銅線立刻就帶電了,220V~, 比我們北美110V~電壓高一倍!!!! 要連就先連白線藍線,如果不確定就幹脆別連,還給你省點電,以後天下太平了再說,先把大燈整亮。還有萬一這線也是某個腦袋搭錯線的家夥接的,藍線不是零線咋辦?
等著樓主消息,希望聽到咱這場架就此能打完了。
最後問一句,這個說明裏每一點是否都清楚?