給大家談談為啥UPS裏的電池容易壞,容易損失容量

來源: 2011-11-17 07:42:34 [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀:

UPS裏的電池是鉛酸蓄電池;由於很少需要使用電池,所以UPS讓電池處於懸浮充電(浮充)狀態,這樣
充電最安全,成本最低 - 因為不需要複雜的充電控製電路。

浮充的特點是可以一直充電而沒有過充電的麻煩,缺點是這種充電方式永遠沒法讓電池到達滿充電的狀態。

對於12伏的鉛酸蓄電池,浮充時需要的電壓是13.6伏到13.8伏,隨溫度的不同而不同。

如果浮充的電壓太高,電池裏的電解質(硫酸)會冒泡,讓電解質逐漸幹枯,損失容量。如果浮充電壓
太低,電池的極板會硫化,電池內阻變高,無法帶動大負荷。

所以UPS的浮動充電模式讓係統成本最低,運行最安全;但是付出的代價是電池不是處於滿充電的狀態,而且
浮充電壓不合適會影響電池性能的發揮。

鉛酸電池的正常充電模式是用14.2伏到14.4伏充電,當充電電流降低到一定程度時停止充電。

其實UPS裏的電池壞了對UPS廠家來說是好事,因為一般人直接換一個UPS就算了 - 你要非換電池,
那個電池的價格可能非常貴。