聽聲音判斷, capacitor, fan and contactor是工作的。剩下的 有3個可能
1。 冷媒太少,或漏光, 壓縮機進入自動保護狀態。
2。 壓縮機壞了。
3。 電源breaker 有問題。或控製板有問題。 可能性比較小。
另外, 檢查一下thermostat, 如果出問題, 也有可能關壓縮機。
如果溫度低時可以讓壓縮機工作5分鍾, 測壓力可以了解更多的情況。
1。 冷媒太少,或漏光, 壓縮機進入自動保護狀態。
2。 壓縮機壞了。
3。 電源breaker 有問題。或控製板有問題。 可能性比較小。
另外, 檢查一下thermostat, 如果出問題, 也有可能關壓縮機。
如果溫度低時可以讓壓縮機工作5分鍾, 測壓力可以了解更多的情況。