這裏能人多,water heater問題求教
車庫裏煤氣熱水器溫控不靈了,要換煤氣控製閥water heater thermostat,要把水排空,50加侖,
將進水閥(冷水)關了,底部排水閥打開可以出水,但為何樓上也還有熱水出來?用了二天了,沒見熱水斷流,這是什麽問題?
這裏能人多,water heater問題求教
車庫裏煤氣熱水器溫控不靈了,要換煤氣控製閥water heater thermostat,要把水排空,50加侖,
將進水閥(冷水)關了,底部排水閥打開可以出水,但為何樓上也還有熱水出來?用了二天了,沒見熱水斷流,這是什麽問題?
? 進水閥(冷水)關錯了?樓上有大量用水? -US_CAR.-
? 這鍋爐,一進一出,一過載一煤氣,有時還有一循環泵環路 -原野青蛙-
樓上出熱水時,摸摸鍋爐出水管燙不燙。
隻要你關對閥門,出水管不熱,樓上的熱水可能不是從這個鍋爐燒出來的。
因為鍋爐不燒,熱水變溫水了.
? 熱水可能不是從這個鍋爐燒出來的。應該不可能 -方宜- ♂
? 看一看是不是pilothuo火熄滅了 -soccer88- ♂
? 進水閥老化,關不嚴。所以 -事後諸葛- ♂
你要同時把室外的總進水閥關死。 如果還不行, 則要水公司把供水總閥關死。
請你分析換water heater thermostat, 還是換整個熱水器的成本。
有可能換個新的熱水器更值得。
? 多謝回複,換water heater thermostat請人做$300,DIY -方宜- ♂
DIY$40,換整個熱水器請人做$1200, 買新$700.先DIY...
? 要把water heater內的水排空的步驟是: -Happy-DIY- ♂
1: 關掉煤氣和進水閥,出水口應該沒有閥門的,你不會關錯的。
2: 打開過壓釋放閥(一般在側麵)和下麵的放水口就可以排空內部的水了-- 如果放水口不堵的話。
3: 如果放水口堵了,可以再打開進水閥,直到熱水器內部的水涼了才可以去處理放水口堵塞。
4: 以上過程可以打開室內熱水龍頭加快進程,一個手把同時控製冷熱水的龍頭,要將手把完全開放在熱水一側。否則,冷水可以倒灌回熱水器。
5: 不知道你如何斷定煤氣控製閥要換的。如果隻是沒有熱水供應,應該先檢查其長明(pilot)燈火是否在。如果不在且點火後自動熄火,估計是熱電藕要換了,HomeDepot和LOWES有賣的,才$10左右。
? 第五條很有道理。熱電耦容易壞。 -事後諸葛- ♂
? ,好詳細,同意第5條重要 -soccer88- ♂
? 多謝分析第二點, -方宜- ♂
在進水閥關死的情況下,是否不打開過壓釋放閥,沒熱水出來?
估計我的問題還是進水閥沒關死, 看著閥門挺新的,感覺擰不動了,再使勁怕擰壞了.
如何斷定煤氣控製閥要換? 長明(pilot)燈火,熱電藕沒問題,因為手調(先低再高,可以聽到,彭,火燃)溫控後,可以熱二天,然後熱水變溫, 已經反複幾次快二周了.
? 有多少年了?可能是hot water thermostat 壞了,看看 -soccer88- ♂
http://www.youtube.com/watch?v=heq9fNKuSbw
? 你的熱水器的問題是DIP TUBE壞了,或者是其已經掉到熱水器的內部去了。 -HAPPY-DIY-
它是用來把冷水引導到熱水器的底部,然後被加熱上升頂部,最熱的水由出水口流出。由於DIP TUBE壞了(或掉到熱水器的內部),當使用熱水時,加入的冷水是在頂部和部分熱水混合就排出去了。而此時底部的水還是很熱,熱水器也不會啟動,水溫就會越來越低了。
在youtube上找找DIP TUBE REPLACEMENT就知道怎麽做了,ACE HARDWARE有賣的,$6-7左右。
? http://www.youtube.com/watch?v=9fnQEIx-a -Happy-DIY- ♂
? 多謝回複,但我認為不是DIP TUBE壞了 -方宜
因為一旦停止加熱,不管多少冷水流入,等一天,再也不會重加熱了。必須調一下溫控,才可以恢複加熱。