空調出問題。Thermostat 設置溫度在76度,室溫目前79度,但是空調卻不啟動。試了試風扇也不啟動。

來源: minin-地主婆80 2018-10-11 11:32:53 [] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (310 bytes)

Electric panel AC 開關也沒有問題。

昨晚租客抱怨,讓她查下electrical panel 的開關是否關了。答,關了。告訴她把開關掰到另一邊就好了。回說好了。今早又說空調不啟動了。

空調一年多新,但是過了保修期。

所有跟帖: 

是不是別的電器一起使用跳閘了 -floweryrose- 給 floweryrose 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/11/2018 postreply 11:35:39

不是。 -minin-地主婆80- 給 minin-地主婆80 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/11/2018 postreply 11:44:25

10有89 -又當爹來又當媽- 給 又當爹來又當媽 發送悄悄話 又當爹來又當媽 的博客首頁 (23 bytes) () 10/11/2018 postreply 11:37:21

才一年新,電容就壞了? 去測下, 就知道哦了。 -minin-地主婆80- 給 minin-地主婆80 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/11/2018 postreply 11:45:31

正解,風扇都不動,電容問題 -劍氣書香- 給 劍氣書香 發送悄悄話 劍氣書香 的博客首頁 (0 bytes) () 10/11/2018 postreply 13:42:16

可能是drain pan 滿水了,機器自動shut off 了 -piris1987- 給 piris1987 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/11/2018 postreply 12:07:52

電容擊穿。 -季襄- 給 季襄 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/11/2018 postreply 13:42:51

是窗機還是中央空調? -pigtiger1973- 給 pigtiger1973 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/11/2018 postreply 13:56:45

謝謝大家出謀劃策。說來也怪,開始也以為電容壞了。拆下電容,測了下,沒壞。重新裝上後,接通電,空調馬上就工作了。 -minin-地主婆80- 給 minin-地主婆80 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/11/2018 postreply 18:14:04

換thermostat. -jiang9xiong- 給 jiang9xiong 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/11/2018 postreply 18:54:04

有可能是換空調的師傅用錯了風扇的電容 如果是風扇轉一段時間後就停了 有可能是電容不配套 造成過載跳閘 換一個小一點容量的電容例如 -famer- 給 famer 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/12/2018 postreply 04:49:58