不接C的時候可以啟動空調,屏幕也顯示,但是空調啟動以後屏幕不再顯示,空調也不停,說明溫控不工作了。為啥能啟動我不懂。暖氣沒試過。
接了C以後目前一切正常。
以前用的時候不記得接不接C了,估計是接的,新房建築商應該都搞好的。
不接C的時候可以啟動空調,屏幕也顯示,但是空調啟動以後屏幕不再顯示,空調也不停,說明溫控不工作了。為啥能啟動我不懂。暖氣沒試過。
接了C以後目前一切正常。
以前用的時候不記得接不接C了,估計是接的,新房建築商應該都搞好的。
• 嗯,如果是四線的R和W應該保持24VAc, 對溫控供電, heater 線 W不是簡單的斷和連,應該always connect -yddad- ♂ (203 bytes) () 09/10/2020 postreply 15:58:41
• 這裏有個P474-02202 的wiring chart 也許有用 -slow_quick- ♂ (1936 bytes) () 09/10/2020 postreply 22:07:34
• 分析得很好。網上的troubleshooting裏也沒提到過空調不自動停止的症狀,估計是比較特殊的個體問題。 -二胡一刀- ♂ (0 bytes) () 09/11/2020 postreply 08:05:44
• 趕快把C拆了實驗一下 測測W G Y的電壓有多少 -violinpiano- ♂ (177 bytes) () 09/11/2020 postreply 10:25:22
• 本壇是理工男紮堆,優點是愛學習 :) -yddad- ♂ (0 bytes) () 09/11/2020 postreply 08:27:01
• 加電阻是optional的 隻有電力不夠才需要加。 大概爲了偷電要讓R-W-C電流大一點 所以並聯一個電阻讓總電阻變小一點 -violinpiano- ♂ (0 bytes) () 09/11/2020 postreply 11:20:08
• 工廠叫它 power share. 奇芭設計。 沒有證據顯示無鈕扣電池在裏麵。 電容不會設計backlit. -PrimeryColor- ♀ (117 bytes) () 09/11/2020 postreply 12:28:32
• 這個圖有意思 power share果然是從R-W-C和R-Y-C偷電來用 -violinpiano- ♂ (0 bytes) () 09/11/2020 postreply 12:38:41
• 非常多的信息!原來是這麽工作的。為了backward compatible搞得那麽複雜。。。 -slow_quick- ♂ (590 bytes) () 09/11/2020 postreply 13:35:17
• 這個拆下來快十年了,要是有鈕扣電池還能用嗎? 反正我是仔細看過沒看見任何像電池的東西。 -二胡一刀- ♂ (0 bytes) () 09/11/2020 postreply 17:26:20
• 如果10年後 不接電源 off line, 拿起來就有顯示, 那肯定是有電池。 計算機裏的鈕扣充電電池, 至少可以用10 年。 -PrimeryColor- ♀ (100 bytes) () 09/11/2020 postreply 18:07:34
• 都說沒電池了你死活不信。再回答你一次,拿起來不顯示,接上電路才有顯示。你還不信我也沒轍了。 -二胡一刀- ♂ (0 bytes) () 09/11/2020 postreply 18:34:50
• 哈哈 -MoonRiverMe- ♂ (0 bytes) () 09/11/2020 postreply 20:15:55